Zirkulationspumpe Vitocal 300-G BWC 301.c12

Bei Gebrauchtwasser Vorgabe 50 Grad 24 Stunden Laufzeit und Einschaltung der Zirkulationspumpe auf 5/10 24 Stunden Laufzeit kommt kein warmes Wasser bei den Zapfstellen an; wenn ich die Umwälzpumpe für Gebrauchtwasser dazu schalte, dann "ja":

wie kann man festellen, ob die Zirkulationspumpe überhaupt funktioniert/arbeitet?

müßte warmes Gebrauchtwasser an den Zapfstellen ohne eingeschaltete Umwälzpumpe ankommen?

 

1 ANTWORT 1

Hallo WolfBoeger,

 

das Warmwasser kommt auch ohne Zirkulationspumpe irgendwann bei den Zapfstellen an. Es dauert entsprechend der Leitungslänge etwas, bis das kalte Wasser abgeflossen ist. Um zu testen, ob die Zirkulationspumpe funktioniert, kann der Aktorentest in der Serviceebene genutzt werden. Beachte dort bitte, dass die Wärmepumpe nicht ohne Primär- und Sekundärquelle eingeschaltet wird. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menütaste ca. 4 Sekunden zeitgleich gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo