Seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit meiner Vitocal 160-a.
Ist seit ca. 8 Jahren in Betrieb, vor ca. 1,5 Jahren wurde der Ventilator und der Widerstand getauscht.
Soll-Temparatur ist auf 49Grad eingestellt.
Jetzt ist plötzlich der Stromverbrauch drastisch erhöht, der Heizstab wird alle paar Minuten aktiv, sobald die Temperatur auf ca 48Grad abfällt. Innerhalb von 1-2min wärmt er auf über 60Grad auf (oberer Temperatursensor) und der Heizstab geht wieder aus. Es dauert dann 3-5min bis der obere Temperatursensor wieder auf ca 48Grad fällt und das Spiel beginnt von vorn. Der Luft-Wärmetauscher springt so gut wie gar nicht mehr an...
Ich habe den Lufteintrittstemperatursensor als Ursache im Verdacht.
Über die Serviceeinstellungen habe ich bei E9 auf Code=1 gewechselt (also Zuschalten vom Heizstab, falls Lufteintrittstemperatur unter Wert in E10 fällt). Und siehe da, der Luft-Wäremtauscher springt sofort an.
Habe dann die Lufteintrittstemperatur (t 5) abgefragt. Der zeigt sehr seltsame Werte.
Mal sind es -30Grad. Mal frage ich ab und er zählt von -7Grad in wenigen Sekunden bis auf 17Grad hoch.
Frage: Klingt das plausibel, dass es direkt am Lufttemperatursensor liegt?
Falls ja, wie ist die Ersatzteilnummer? Taucht in der Anleitung vom 160-a nämlich nicht auf!
Ist ein solches Verhalten der Wärempumpe von anderen Kunden bekannt und gibt es eine andere Ursache als der Sensor? Falls ja, welche?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
der Lufteintrittstemperatursensor klingt sehr plausibel.
http://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Gib mal hier die Herstellnr. ein, dann solltest du den Sensor finden.
Wenn es nicht klappt, nenn uns mal die Herstellnr.
Gruß
Heizing
Hallo,
der Lufteintrittstemperatursensor klingt sehr plausibel.
http://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Gib mal hier die Herstellnr. ein, dann solltest du den Sensor finden.
Wenn es nicht klappt, nenn uns mal die Herstellnr.
Gruß
Heizing
vermutlich ist es der hier
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7831519?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7441629%2...
Bin mir aber nicht ganz sicher. Wart mal bis am Montag die Viessmänner wieder da sind. @Flo_Schneider
Bestell am besten bei deinem Heizungsbauer, gib die Herstellnr an, wenn dann was nicht passt, kann er das wieder umtauschen.
Gruß
Heizing