vitodens 200 mit speicher FBH fehlercode 0:2

vitodends 200 mit speicher. jeden tag fehlercode 0:2 bei neustart poltert es in der anlage bei wasser durchfluß für speicherheizung.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo michelxxx10,

 

die Meldung 0:2 deutet auf eine Übertemperatur hin.
Das von dir beschriebene "Poltern" lässt, wie @Franky bereits geschrieben hat, Luft in der Anlage vermuten.
Welcher Druck wird denn im Manometer angezeigt?
Wann wurde die letzte Wartung an deiner Anlage durchgeführt?
Seit wann tritt die Meldung denn auf?

 

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
02 heisst ,glaub, zu hohe Temperatur, daher schaltet der STB die Anlage ab. Das ,,Poltern,, deutet daraufhin, dass sich erhebliche Luftanteile in deinem Speicherladekreis befinden, was wiederum heissen würde, dass die Therme die Wärme nicht wegbekommt.
Druck der Heizung ist hoffentlich ausreichend ?
Ja richtig 02 heißt Sicherheitskette hat ausgelöst, also Temperatur ist zu hoch würde wiederum für das Außdehnungsgefäß sprechen das es defekt ist und nicht bei regelmäßiger Wartung der Anlage überprüft wurden ist. Der Anlagendruck sollte auch ca 1,5-1,8 bar betragen bei richtig eingestellten Außdehnungsgefäß. Anlage nicht überfüllen es könnte auch der Manometer falsch anzeigen.

Hallo michelxxx10,

 

die Meldung 0:2 deutet auf eine Übertemperatur hin.
Das von dir beschriebene "Poltern" lässt, wie @Franky bereits geschrieben hat, Luft in der Anlage vermuten.
Welcher Druck wird denn im Manometer angezeigt?
Wann wurde die letzte Wartung an deiner Anlage durchgeführt?
Seit wann tritt die Meldung denn auf?

 

Beste Grüße °be

der druck liegt laut manometer bei 1,2 . wartung erfolgt jedes jahr. die meldung tritt jetzt seit 1,5 monate auf. es wird meisten der runde teller neben den abzug gewechselt.

beste grüße michel
Mir scheint als wäre kein richtiger Durchfluss in deiner Anlage daher kommt die Übertemperatur.

Man müsste mal die Pumpe auf Leistung prüfen und das Heizwasser auf Kalkgehalt testen.
@michelxxx10:

ich vermute immer noch, dass sich entweder Luft oder aber Ablagerungen im Wärmetauscher befinden.
Das deckt auch die Diagnose von @Kundendienst, dass möglicherweise ein zu geringer Durchfluss vorhanden ist.
Ich würde dir empfehlen, den Wärmetauscher mal von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen.
Die Pumpe kann natürlich ebenfalls eine Ursache sein. Diese solltest du auch überprüfen lassen.

Beste Grüße °be