Hallo,
Ich würde gerne unseren vitocharge mit einem smart home System verbinden. Ziel soll nachher sein, überschüssigen Strom in den Übergangs- und Winterzeiten durch Elektrische fussbodenheizungen und eine split Klimaanlage zu verbrauchen. Hat jemand Erfahrungen, welche Systeme hier unkompliziert einzubinden sind?
Viele Grüße Philipp
Hallo Philipp,
momentan gibt es meines Wissens nur 2 Möglichkeiten:
1. wibutler
- Einbindung über Viessmann Cloud. Im wibutler kannst du dann z.B. mit sog. Regeln festlegen ab wieviel PV-Leistung bzw. Akkustand was passieren soll. Allerdings muss deine FBH bzw. Klimaanlage bei den unterstützten Geräten dabei sein. Alternativ kannst du die Klimaanlage über smarte Steckdosen oder Relais von Eltako schalten.
2. HomeAssistant, iOBroker, etc..
Die Lösung erfordert etwas Bastelei. Der Unterschied zum wibutler ist, dass du die Daten direkt am CAN-BUS des VX3 ausliest und somit unabhängig von der Cloud bist. Hierzu brauchst du einen CAN-BUS Adapter und z.B. einen RaspberryPi.
Home · open3e/open3e Wiki · GitHub
Die Daten können dann per MQTT z.B. an HomeAssistant (HA) gesendet werden. Mit dem HA kannst du dann wieder Regeln (Szenarien) definieren und diverse Geräte steuern. Vorausgesetzt diese werden unterstützt.
Integrations - Home Assistant (home-assistant.io)
Gruß Steven
Vielen Dank für die umfangreiche Erklärung!
Das erfordert dann etwas Recherche.