Anfrage Gasverbrauch-Anzeige Gasgerät Vitodens 333-F mit 100l Speicher

Werte Damen & Herren,
wir haben seit dem 12.10.2023 eine neue Viessmann Gasbrennwert-Kompaktgerät Vitodens 333-F mit 100l  Speicher
ich wunder mich über die Anzeige des Gas-Verbrauches in der App ViCare:

Monat    App m³    Gaszähler Div.
11/2023    382        350        +32
12/2023    458        416        +42
01/2024    534        486        +48
die App also damit immer zu viel Gasverbrauch, ist aber der einzige Verbraucher!!

Haben Sie da eine Idee oder geht die Messung so ungenau!?

 Danke für Ihre Bemühungen!

MfG Frank Preusche

01877 Rammenau(Sa)

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Unter der Annahme, dass die korrekten Werte für Gaszustandszahl und Brennwert bereits eingestellt waren:

Du bestimmst nicht die Differenz, sondern den Quotienten:

350/382 = 0,916

416/458 = 0,908

486/534 = 0,910

 

Der tatsächliche Gasverbrauch liegt also in etwa beim 0,91-fachen = 91% des Wertes, der in ViCare angezeigt wird. Mit Hilfe dieses Umrechnungsfaktors kannst du dann zukünftig aus den in Vicare angezeigten Verbrauchswerten auf die Werte des Gaszählers schließen.

Aber nochmal: In Bezug auf die Genauigkeit bleibt der geeichte Gaszähler das Maß aller Dinge.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Ist der Brenwert und die Zustandszahl des Gases im Vitodens korrekt eingegeben?

Defaultmäßig sind da nur Schätzwerte hinterlegt.

 

Letzten Endes ist aber der geeichte Gasszähler diesbezüglich das Maß aller Dinge.

Allerdings liefert die ViCare-Statistik zeitnahe Rückmeldungen zum Energieverbrauch, wenngleich bei der Genauigkeit Abstriche zu machen sind.

 

Für den Fall, dass du weitergehende Fragen haben solltest, gib bitte die Seriennummer des Vitodens an. Sie steht oben auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr.

Hallo MacVito,

ich habe Vitodens 222-F

SN: 7956266303472121

Typ: B2SF-19

und Gaszustandszahl 0,9402  Brennwert 11,3000  eingestellt!!
Gruß Ramme127

Unter der Annahme, dass die korrekten Werte für Gaszustandszahl und Brennwert bereits eingestellt waren:

Du bestimmst nicht die Differenz, sondern den Quotienten:

350/382 = 0,916

416/458 = 0,908

486/534 = 0,910

 

Der tatsächliche Gasverbrauch liegt also in etwa beim 0,91-fachen = 91% des Wertes, der in ViCare angezeigt wird. Mit Hilfe dieses Umrechnungsfaktors kannst du dann zukünftig aus den in Vicare angezeigten Verbrauchswerten auf die Werte des Gaszählers schließen.

Aber nochmal: In Bezug auf die Genauigkeit bleibt der geeichte Gaszähler das Maß aller Dinge.