Atola, Duomatik-FL meldet Störung.

Neuer Zündfühler und Geber sowie eine neue Zeitschaltuhr wurden eingebaut.

Heizung geht wieder, jedoch tritt innerhalb von 8 Std. die Brennerstörung immer wieder auf.

Gaszufuhr, Gebläse, Zeitschaltuhr, Brennerraum, und Brenner sind in Ordnung.

 

4 ANTWORTEN 4

Was meinst du mit ,,Zündfühler und -geber,,? Die Elektroden ?

Weiterhin: Konntest mal dabei sein, wenn der Kessel auf Störung geht ?  Ich meine, versucht er zu zünden, aber es kommt kein Gas ? Oder zündet er kurz und bricht kurz darauf ab ? Oder...?

Hallo vielen Dank für so eine schnelle Antwort.
Ich meinte den Glühzünder der neu eingebaut ist.
Das Gas kommt, er zündet kurz und bricht kurz darauf ab.
Er startet dann zum zweiten mal und die Heizung springt an.
Sie läuft dann ein paar Stunden und geht dann wieder auf Störung.

Da würde ich die Überwachungselektrode verdächtigen. Eventuell erzeugt diese einen zu geringen Ionenstrom ?

Man kann ja einfach mal den Io-Strom prüfen lassen. Dieser sollte bei min. 15µA liegen. Zusätzlich sollte auch mal geprüft werden, ob die Düsendrücke noch i.O. sind.