Ausdehnungsgefäß notwendig (Vitodens 300-W) ?

Hallo liebe Community,

 

wir haben eine Vitodens 300-W zusammen mit einer Vitocal 262-A verbaut, uns ist aufgefallen das unser Heizungsbauer hier keinerlei Ausdehnungsgefäß verbaut hat. Auf Nachfrage wurde darauf hingewiesen das die Vitodens ja ein kleines eingebaut in der Heizung selbst hätte.

 

Ist dies ausreichend oder korrekt so? Eine kurze Antwort wäre super da wir nun sehr verunsichert sind.

 

lg

2 ANTWORTEN 2

Hallo dosenbier88,

 

in der Vitodens 300-W Typ B3HG ist ein 10 l Ausgehnungsgefäß (MAG) integriert. Genaue Auskünfte zu deiner Anlage sind nur möglich, wenn du die ersten 7 Stellen der Seriennummer (beginnend mit einer "7...") hier postest.

 

Im Allgemeinen wäre ich skeptisch, dass das interne Ausdehnungsgefäß mit (nur) 10 l ausreichend dimensioniert ist. Dein Heizungsbauer sollte dazu eigentlich eine Berechnung angestellt haben. Üblicherweise wird noch ein externes MAG mit 25 l bis 50 l Inhalt (je nach Gesamtwasserinhalt der Anlage) installiert. Falls sich herausstellt, dass bei dir doch noch ein externes MAG nötig ist, sollte das den Angaben der Serviceanleitung zu Folge im Rücklauf montiert werden.

 

Viele Grüße, Thomas

Wenn das ein EFH mit Kompakt Heizkörpern ist sollte das passen.

 

Das ist die Berechnung zu meinem Vitodens 300, auch nur mit internem 10l ADG, das reicht  bisher völlig aus .

 

VG

 

 

 

Ausdehnungsgefäß.PNG