Ausdehnungsgefäß zu klein?

Meine Anlage: Vitocrossal 300 CU3A-19, Vitocell 360M, mit Solartermie, reine Fußbodenheizung

Wasserinhalt der Anlage: 

Vitocell = 750 Liter

Crossal = 53 Liter

ca. 220 qm Fußbodenheizung, ergibt etwas 300 Liter

Gesamtwasserinhalt der Anlage c. 1300 Liter.

Normaldruck der Anlage ca. 1,7 bar. Bei solarer Vollaufladung des Speichers steigt der Druck über 3 bar. Reicht hier das von einer Fachfirma eingebaute Ausdehnungsgefäß von 80 Liter? Kann die Anlage durch den hohen Druck Schaden nehmen oder muss zwingend das Ausdehnungsgefäß getauscht werden? 

Ich würde mich mega freuen, wenn ich mal von Viessmann eine Antwort erhalten würde.

Meine bisherigen Fragen an Viessmann in diesem Portal blieben leider abschließend meist ohne Ergebnis.    

1 ANTWORT 1

Das MAG dürfte in der Tat zu klein sein. Als Faustregel kann man mindestens 10% vom Anlageninhalt rechnen.

Demzufolge sollte hier eines zwischen 130 und 150l verbaut werden.