Bei der Vitodens 300 läuft der Lüfter oft an und geht sofort wieder aus. Warum?

Der Lüfter geht an und der Brenner zündet nicht. Sofort geht der Lüfter wieder aus, und das ca. 10 Mal pro 5 Minuten.

4 ANTWORTEN 4

Eindeutiges Zeichen das die Regelungsplatine defekt ist.
Schaue mal in der Codierebene 2 Adresse 38 an. Dort steht bestimmt öfter 38:33 drin?

Hallo RuJun,

wie @Kundendienst beschrieben hat, sollte bei diesem Fehlerbild die Codieradresse 38 ausgelesen werden. Die Codieradresse gibt den aktuellen Betriebsstatus der Regelung preis. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus der Service-Anleitung, in dem beschrieben ist, wie der Einstieg und die Navigation in Codierebene 2 funktionieren.

Beste Grüße °ja 

Codierung 2.PNG

Hallo,
vielen Dank, ich werde die Info an meinen Installateur weitergeben.
Freundliche Grüße

Hallo RuJun,

danke für die Rückmeldung. Bitte halte uns auf dem Laufenden.

Beste Grüße °ja