Seit Januar 2017 erhalte ich immer wieder folgende Störungsmeldung:

Kesselcodierkarte falsch fehlerhaft B7

Von Viessmann habe ich dann folgende Mitteilung bekommen:

Hallo Armin 14085,
die Meldung "b7" sagt aus, dass der Kesselcodierstecker fehlt, defekt ist oder nicht zum Gerät passt.

Wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen keine Besserung bringen, sollte der Codierstecker ausgetauscht werden.

Den Codierstecker mit der Artikelnummer 7862309 kann dein Fachbetrieb bei uns bestellen.
Beste Grüße °ja

Codierstecker wurde gewechselt.

Die Fehlermeldung kommt immer wieder.

Gibt es den keinen der das Problem lösen kann.

LG

Armin Gies

1 ANTWORT 1

Wurde nach der Erneuerung des Codiersteckers dieser neu eingelesen in der Regelung?