Brennerstart Vitodens 300 auslesen

Habe eine Vitodens 300 WB3 am laufen.  Im Menü kann ich nur die Betriebsstunden auslesen.  Gibt es eine Möglichkeit die Brennerstarts auszulesen?

0BFF7654-25EE-46E0-827B-09B76A46D86C.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hi Rainer,

 

leider kann das Gerät noch keine Brennerstarts zählen. Wenn du Basteln möchtest, wäre ein externer

Zähler denkbar (Raspi, Arduino, Mini- SPS, oder anderer elektron. Zähler), der z.B. über den Ausgang für das

Flüssiggasventil (X2.1 / X2.2) durch ein 24V AC Koppelrelais beschickt wird. Auch ein Reedkontakt am

Gasventil des Gaskombireglers befestigt wäre möglich.

 

Als "Edelvariante" wäre es möglich über einen Optlink- USB- Adapter an einem Raspi o. ä. Linux- Minirechner

auf dem FHEM läuft, einige Temperaturveräufe und Zustände der Therme als Linien aufzuzeichnen.

Aus dem Zustand "Brenner ein" könntest du dann den Zähler ableiten und die täglichen, monatlichen und

jährlichen Brennerstarts in einer grafischen Statistik darstellen.

 

Vitodens FHEM.jpg

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hi Rainer,

 

leider kann das Gerät noch keine Brennerstarts zählen. Wenn du Basteln möchtest, wäre ein externer

Zähler denkbar (Raspi, Arduino, Mini- SPS, oder anderer elektron. Zähler), der z.B. über den Ausgang für das

Flüssiggasventil (X2.1 / X2.2) durch ein 24V AC Koppelrelais beschickt wird. Auch ein Reedkontakt am

Gasventil des Gaskombireglers befestigt wäre möglich.

 

Als "Edelvariante" wäre es möglich über einen Optlink- USB- Adapter an einem Raspi o. ä. Linux- Minirechner

auf dem FHEM läuft, einige Temperaturveräufe und Zustände der Therme als Linien aufzuzeichnen.

Aus dem Zustand "Brenner ein" könntest du dann den Zähler ableiten und die täglichen, monatlichen und

jährlichen Brennerstarts in einer grafischen Statistik darstellen.

 

Vitodens FHEM.jpg

Gruß

Fiedel