Codierung an Vitodens 300 W eingeben ?

Moin Viessman,

wo kann ich bei meiner Vitodens 300 W (2019) die Codierung

Codieradressen 8A:176 und 7C:49

eingeben.

mfg Ingusch

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Vermutlich gar nicht. Hast du Typ B3HF (siehe Typenschild)?

Was willst du erreichen?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Vermutlich gar nicht. Hast du Typ B3HF (siehe Typenschild)?

Was willst du erreichen?

moin viessmann,

mein Paket

Paket Viessman-Vitodens 300-W 19KW Artikel B3HB201 bestehend
aus Vitodens 300-W Gas-Brennwerttherme 19 KW mit untergestellt
120 Liter Vitocell 100-W Typ CUGA-A , Vitotronic 200 Typ HO2B
mit Regelung für witterungsgeführten Betrieb
Viessmann Außenfühler 7820148 für Vitotronic 200 leitungsgebunden
Viessmann Vitoconnect 100 OPTO1 WLAN Steuermodul


erreichen möchte ich die Werte für Gas- und Stromverbrauch nach einem Jahr zu löschen
in der App zu löschen

mfg Ingusch
Danke, bei diesem Typ geht es (direkt an der Vitotronic):

Servicemenü (siehe Serviceanleitung) - Parameterebene 2 - Allgemein - Parameter 8A:176 setzen (erst danach wird 7C angezeigt) - 7C:49 einstellen.
Möglicherweise musst du danach die Regelung ausschalten, siehe dazu https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Wie-kann-ich-die-Verbrauchswerte-Gasverbrauch...

Am Schluss wieder 8A:175 einstellen, damit nicht mehr Parameter angezeigt werden als nötig.