Hallo!

Verbirgt sich hinter der Teilenummer 7383150 der Feuerungsautomat DUNGS DGAI.65F oder der Feuerungsautomat DUNGS DGAI.69F oder ist der DGAI.69F der Ersatz bzw. Nachfolger des DGAI.65F?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, das wird es dann wohl heißen. 😉

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo,

 

gib hier

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7383150/related_parts

 

die Serienummer deines Kessels / Regelung ein.

Dann müsste sichtbar werden wer der Nachfolger /Vorgänger ist.

 

VG

Die Kessel-Seriennummer ist 7518340

Eingebaut ist ein DUNGS DGAI.65F

Die Teilenummer ist lt. Kesselteileverzeichnis 7383150

Unter dieser Teilenummer wird aber aktuell von Händlern nur der DUNGS DGAI.69F angeboten.

 

Hallo WN2021,

 

für eine eindeutige Zuordnung benötigen wir die Herstellnummer deines Brenners, bzw. deiner Anlage.

 

In der Artikelnummer 7383150 ist der GFA DGAI.69F enthalten.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Die Herstellernummer lautet 7518340500023103

 

 

Dann ist der 7383150 der richtige GFA für deine Anlage. 

 

Zunächst vielen Dank für die Hilfe!

 

"In der Artikelnummer 7383150 ist der GFA DGAI.69F enthalten."

"Dann ist der 7383150 der richtige GFA für deine Anlage."

 

Original ist aber ein DUNGS DGAI.65F eingebaut.

Heißt das, dass der DUNGS DGAI.65F problemlos durch den DGAI.69F ersetzt werden kann?

 

 

 

Ja, das wird es dann wohl heißen. 😉