Die Anlage Viessmann Vitodens 333 WS3A Bj. 2004 verliert Wasser/Druck trotz des neuen ADG

Die Anlage wurde von uns regelmäßig gewartet, zuletzt 2016 mit Elektrodentausch, 2017 Funktionsprüfung+Reinigung.

Tausch von

Gaskombiregler + Drucktransmitter in 2017; HZ-Wasser- Ausdehnungsgefäß in Apr. 2018; Platten- Wärmetauscher incl. Schnellentlüfter im Juni 2018. Seit der letzten beiden Reparaturen in 2018 fällt der Druck viel schneller als zuvor ca. 0,5 barr pro Woche. Es sind auch keine Wasserflecken/Ränder an den Decken/Wänden bzw. im Heizungsraum festzustellen. Soll das Ausdehnungsgefäß neu eingestellt werden? Da das Ausdehnungsgefäß + Plattenwärmetauscher nun richtig funktionieren (?), sollten weitere Ventile, Sensoren, etc. eingestellt bzw. überprüft werden?

3 ANTWORTEN 3

Lass doch mal eine Druckprobe vom Heizungswärmetauscher machen der ist bestimmt defekt.
Wurde das ADG auch richtig eingestellt mit dem Vordruck?

Sicherheitsventil ist trocken ?
Ansonsten tendiere ich auch zu einem defekten Wärmetauscher.

Danke, werde dann den Techniker damit kontaktieren.