abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Einstellung Parameter-86

Hallo zusammen,

 

beim Parameter-86 geht es um die "restförderhöhe" die in mbar eingestellt werden kann.

Kann mir jemand das Funktionsprinzip dieses Parameters erklären?

Anscheinend sollen Parameter E6 und E7 vom Parameter-86 nicht ausser Kraft gesetzt werden.

 

Wie gesagt, kann hier jemand aufklären.

Denn ich habe das Gefühl, dass die Einstellung von Parameter-86 die Parameter E6/E7 ausser Kraft setzt und die Heizkreispumpe permanent mit dem mbar-Wert von Parameter-86 das Heizwasser im Kreislauf bewegt.

 

Danke.

 

Gruß

 

Maga.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Siehe dazu

http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-300-W-B3HB-Codierung-87-und-86-f%C3%B...

Laut Serviceanleitung sind Parameter E6 und E7 weiterhin als Grenzen für die minimale und maximale Pumpendrehzahl aktiv. Dies gilt aber nur, wenn Parameter E6 und E7 überhaupt für die Pumpenregelung zuständig sind, also wenn kein Mischer, keine hydraulische Weiche und kein Heizwasserpufferspeicher vorhanden sind. Das trifft für deine Anlage m.W. zu: nur ein Heizkreis ohne alles oben Genannte, richtig?

Solange die eingestellte Restförderhöhe innerhalb der Grenzen von E6 und E7 liegt, merkt man von den Grenzen nichts. Die mit E6 und E7 eingestellten Grenzen kommen nur zum Zug, wenn die fixe Restförderhöhe den vorgegebenen Drehzahlbereich über- oder unterschreiten würde. Siehe dazu die Kurven zur Restförderhöhe im Datenblatt zu deinem Gerät.

Wenn das "gefühlt" nicht stimmt, einfach im Grenzbereich testen: Sowohl E6 und E7 einmal beide sehr hoch einstellen und einmal beide ziemlich niedrig und beobachten: Gleiche Pumpendrehzahl oder nicht? 

Übrigens: Pumpenstrom sparen ist schon gut, aber nicht übertreiben: es muss erstens überall warm genug werden (auch bei Auslegungstemperatur), und zweitens braucht das Gerät ausreichend Volumenstrom.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Siehe dazu

http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-300-W-B3HB-Codierung-87-und-86-f%C3%B...

Laut Serviceanleitung sind Parameter E6 und E7 weiterhin als Grenzen für die minimale und maximale Pumpendrehzahl aktiv. Dies gilt aber nur, wenn Parameter E6 und E7 überhaupt für die Pumpenregelung zuständig sind, also wenn kein Mischer, keine hydraulische Weiche und kein Heizwasserpufferspeicher vorhanden sind. Das trifft für deine Anlage m.W. zu: nur ein Heizkreis ohne alles oben Genannte, richtig?

Solange die eingestellte Restförderhöhe innerhalb der Grenzen von E6 und E7 liegt, merkt man von den Grenzen nichts. Die mit E6 und E7 eingestellten Grenzen kommen nur zum Zug, wenn die fixe Restförderhöhe den vorgegebenen Drehzahlbereich über- oder unterschreiten würde. Siehe dazu die Kurven zur Restförderhöhe im Datenblatt zu deinem Gerät.

Wenn das "gefühlt" nicht stimmt, einfach im Grenzbereich testen: Sowohl E6 und E7 einmal beide sehr hoch einstellen und einmal beide ziemlich niedrig und beobachten: Gleiche Pumpendrehzahl oder nicht? 

Übrigens: Pumpenstrom sparen ist schon gut, aber nicht übertreiben: es muss erstens überall warm genug werden (auch bei Auslegungstemperatur), und zweitens braucht das Gerät ausreichend Volumenstrom.

Hallo Achat,

habe Parameter 86 aktiviert (150mbar) weil ab und zu die entferntesten HK im DG nicht warm geworden sind. Seit dem ich diesen Parameter aktiviert habe ist das Problem behoben.

Deine Beschreibung ist mir verständlich und es scheint auch genau so zu sein.
Vielen Dank für Deine Erläuterung!

Gruß

Maga
Hallo

habe den Link von Achat durchgelesen.
Welche Einstellung sollte ich beim Parameter-87 einstellen ?

Danke
Top-Lösungsautoren