Hallo zusammen,

 

ich komme bei meiner Ersatzteilsuche nicht weiter, daher hoffe ich auf euer Wissen 

 

Fakten:

Vitodens 300 WB3 

24Kw

Herstellernummer 7329245100456109

es gibt aber noch eine Herstellernummer.

7404590100373100

Hauptplatine LGM29.32B1000

Kleine Steuerplatine 7415426

 

Meine Fragen:

1. Welche Hauptplatinen sind kompatibel?

2. Ich finde Platinen mit der selben Nummer, aber aus einer 18kw Heizung. Passt das trotzdem?

3. Ist die LGM29.55A5201 kompatibel? Ich vermute ja. 

4. Welche kann ich als Ersatz für die kleine Steuerplatine 7415426 nehmen?

 

Unter uns gibt es offensichtlich Personen, die die Kompatibilitäten einsehen können.

Ich freue mich über eure Antworten! 

Es ist nämlich echt kalt ohne Heizung an Weihnachten 😁

 

Schöne Grüße und besten Dank

Viktor Diegel 

1 ANTWORT 1

Hi Viktor,

 

zuerst mal deine ET- App wo du selbst alles finden kannst.

 

Meine Fragen:

1. Welche Hauptplatinen sind kompatibel? -> Diese ist die aktuelle.

2. Ich finde Platinen mit der selben Nummer, aber aus einer 18kw Heizung. Passt das trotzdem? ->

    Ja, das passt.

3. Ist die LGM29.55A5201 kompatibel? Ich vermute ja. -> Ja, die geht auch.

4. Welche kann ich als Ersatz für die kleine Steuerplatine 7415426 nehmen? ->

    Jede "VR20". Du musst hier nicht auf die Nummer achten. Du bekommst sie noch neu,

    "erneuert" und gebr. Bei gebr. VR20 müssen die 3 Elkos erneuert werden. Die 2 kleinen

     Elkos sind die Hauptschwachstelle - sie laufen gern aus und verätzen die Umgebung.

 

Gruß

Fiedel