Hallo Heizungs-Experten

an meinem Vitodens 300W habe ich das Unterbau-Kit installiert (Heizkreis 2) und eine Estrich-Trocknung ausgeführt. Trotzdem der Zeitdauer der Estrichtrocknung abgelaufen ist, wird im Home-Bildschirm weiterhin angezeigt, das eine Estrichtrocknung läuft.

Ich finde keine möglichkeit das Estrichprogramm zu deaktivieren. Es scheint so, als wäre das Estrichprogramm im Heizkreis 1 (!) aktiv, zumindest wird es dort in den Informationen zum Betriebsstatus angzeigt. In der Paramterebene 1 und 2 erscheint für den HK1 aber keine Möglichkeit die Estrichfunktion zu beenden.

Weiß jemand Rat?

Viele Grüße

Volker

EH.jpg

6 ANTWORTEN 6

Hallo,

du musst in Ebene 2 die Adresse F1 auf 0 stellen, und zwar für jeden Heizkreis extra wo das Estrichprogramm aktiv ist.

Grüße 

Hallo,

das habe ich versucht, aber für diesen Heizkreis ist die Adresse F1 nicht an verfügbar...
(Für den eigentlichen Fußboden Heizkreis (HK2) schon).

Grüße

Sroll mal runter auf alle Codierungen anzeigen

Hallo,

In welchen Menü meinst du genau?
Wenn ich in Paramterebene 2 “alle Parameter Aufrufe” wird für den Heizkreis 1 der Parameter F1 nicht angezeigt.

Grüße

Hast du die Regelung mal aus- und wieder eingeschaltet? 
Hilft das nichts, dann einen Master-Reset durchführen. Hierfür Codieradresse 8A:176 und 7C:42 einstellen. 


Grüße °pa 
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Danke, damit hat es funktioniert!