abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Eurola-Gasbrennwertkessel, "Störung Brenner", Fehlercode "11", Druck 1,8 bar, Fehlerursache?

An meinem Eurola-Gasbrennwertkessel leuchtet die rote LED-Anzeige; die Fehlermeldung lautet "Störung Brenner", Fehlercode "11" (Anlagendruck); das Manometer zeigt 1,8 bar an; was mag die Ursache des Fehlers sein?

5 ANTWORTEN 5

Eventuell ist das Manometer defekt und hängt ?

Danke für die Antwort! - Ich hatte das Manometer schon mit der Hand leicht "angeklopft" und auch den Druck von 1,6 bar auf jetzt 1,8 bar erhöht; der Zeiger bewegte sich, das Manometer scheint nicht zu "hängen"; ich habe den Wasserdruckwächter in Verdacht, kann man daran etwas bewerkstelligen?

Hat der Kessel einen Druckwächter wenn ja dann musst du diesen mal in Augenschein nehmen.

Wenn der Anlagendruck passt, es aber trotzdem zur Störung kommt, hat der Wasserdruckwächter einen Defekt. Diesen kann man testweise überbrücken (Stecker 33). Danach sollte die Anlage wieder in Betrieb gehen.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Besten Dank für den hilfreichen Tip!, Patrick; es ist so, wie Sie geschrieben haben.

Mit bestem Gruß

HaRa
Top-Lösungsautoren