Eurolamatik-OC 18kW Bj. 1997, Fehlercode 2

Leider läuft meine Heizung immer noch nicht. Der Tipp zur Fehlerbeseitigung von Thomas hat leider nicht zum Erfolg geführt. Im Display steht, nach einschalten, immer der blinkende Fehlercode 2 an und die rote STörmeldung leuchtet dauerhaft. Ich war schon so weit, mir eine generalüberholte Leiterplatte LGM18.35B2510 zu kaufen und habe mich mit der Fa. Specht in Verbindung gesetzt. Dort sagte man mir jedoch, dass dieser Fehlercode untypisch für eine defekte LGM18 ist und der Fehler eher in der Peripherie zu suchen ist. Ein Reset und Entstören der Steuerung hat leider keinen Erfolg gebracht.

Hat noch jemand eine Idee?

1 ANTWORT 1

Hallo cdonald, 

 

wurde testweise mal den STB (Stecker 47) gebrückt, geht die Anlage dann in Betrieb? 

Wenn ja, dann liegt es am STB der einen Defekt hat. 

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team