Fehler b7 nach Platinenwechsel

Guten morgen zusammen,

ich habe bei einer Vidodens200 die Platine gewechselt da diese leider defekt war. Nun blickt die ganze zeit die rote Sörungslampe und er teigt b7, läuft allerdings geht nur nicht in die Nachtabsenkung. die Zeiten habe ich überprüft und den Codirstecker habe ich auch schon erneuert. Hat noch jemand ne Idee?

Gruß Maik

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Maik2034 

 

Haben Sie den Kodierstecker richtig eingebaut?
Wenn ja, dann gehen Sie folgendermaßen vor:
Es ist die Eingabe der Codierungsstufe 2 erforderlich,
Ändern Sie die Codierungsadresse
8A:176
7C:26

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo @Maik2034 

 

Haben Sie den Kodierstecker richtig eingebaut?
Wenn ja, dann gehen Sie folgendermaßen vor:
Es ist die Eingabe der Codierungsstufe 2 erforderlich,
Ändern Sie die Codierungsadresse
8A:176
7C:26

 

VG