abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Fehlfunktion Vitodens 200

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
nach Wieder-Inbetriebnahme unserer Heizung aus dem Abschaltbetrieb vor 5 Tagen war eine Bedienung der Heizungsanlage nicht mehr möglich.
Das Anzeigefenster zeigte 26 Grad und Wochentag 6. Abfragen und Temperatureinstellungen usw. waren nicht durchführbar. Die Uhrzeit wurde nicht angezeigt.
 
Gestern war der Heizungsbauer bei uns, nahm die Bedien- und Anzeigeelementefront (stromlos machen?) ab und schloss diese nach kurzer Wartezeit wieder an. Auch die Taste "Grundeinstellungen" wurde gedrückt.
 
Anschließend wurden Zeit- und Temperatureinstellungen wieder angzeigt. Die Uhr konnte wieder eingestellt werden, ebenso die tageweisen Schaltzeiträume. Die von mir vor Jahren vorgenommenen Einstellungen zu den Schaltzeiträumen waren unverändert . Auch weitere Abfragen waren wieder möglich. 
 
Allerdings fiel auf, dass der richtige Wochentag nicht angezeigt wurde. Wochentag 6 (Samstag) war auf dem Display zu sehen. Mehrere Versuche des Monteurs zur korrekten Einstellung "Dienstag" (2) scheiterten.
 
Auch heute (Mittwoch) wird immer noch der Wochentag (6) angezeigt.
 
In der Bedienungsanleitung für den Anlagenbetreiber finde ich die Angabe, dass der Wochentag Werkeinstellung ist.
 
Meine Fragen:
 
Wie kann der Wochentag korrekt eingestellt werden?
Ist anzunehmen, dass durch eine korrekte Einstellung des Wochentages die Anlage wieder korrekt von Tag zu Tag weiterspringt? 
Ein aktuelle Bild füge ich bei.
 
Vielen Dank für Ihre Antwort!
 
Mit freundlichen Grüßen
 
RoG20220921_105821.jpg

 
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hi RoG,

 

das bekommt man wieder hin. Lies dich im Forum mal zu WB2 Display Langzeitbatterie ein.

Nach dem Batteriewechsel (eingelötet), kannst du den Tag eistellen.

Aber auch das drehen des Rades über 24 Uhr hinaus, schaltet den Tag weiter.

Hier mal meine Linksammlung dazu:

 

Bedienfeld Batterie:
Batterie: https://www.ebay.de/itm/113539990535
https://www.youtube.com/watch?v=H4EHGdcTY4I&list=PLMm-GhcR1fQOHPumN62c7mGQ_3T3RkO3m
https://www.youtube.com/watch?v=FhE7QkwlyC4
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Stoerung-61/m-p/193393

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Fiedel,

super Tipp mit dem Weiterdrehen. Vielen Dank!

 

Robert

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hi RoG,

 

das bekommt man wieder hin. Lies dich im Forum mal zu WB2 Display Langzeitbatterie ein.

Nach dem Batteriewechsel (eingelötet), kannst du den Tag eistellen.

Aber auch das drehen des Rades über 24 Uhr hinaus, schaltet den Tag weiter.

Hier mal meine Linksammlung dazu:

 

Bedienfeld Batterie:
Batterie: https://www.ebay.de/itm/113539990535
https://www.youtube.com/watch?v=H4EHGdcTY4I&list=PLMm-GhcR1fQOHPumN62c7mGQ_3T3RkO3m
https://www.youtube.com/watch?v=FhE7QkwlyC4
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Stoerung-61/m-p/193393

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,

super Tipp mit dem Weiterdrehen. Vielen Dank!

 

Robert

Hi Robert,

 

schön dass es funktioniert hat!

Übrigens bitte den Beitrag mit der Lösung als Lösung markieren und nicht die eigene Antwort.

 

Vielen Dank

Fiedel

Top-Lösungsautoren