Hallo zusammen,

 

vielleicht ist jemand hier der Rat und Ahnung hat. 
Folgendes ist gestern passiert:

2x Feinsicherung ausgelöst, danach viel der Druck rauf und runter. Ich habe festgestellt dass die Umwälzpumpe defekt war. Nun habe ich diese getauscht aber die Anlage gibt folgende Störung ab : F1 Feuerungsautomat

 

Abgassensor habe ich mithilfe von heißem Wasser auch bereits durchgemessen. Die Werte sind i.O.

 

Hat jemand noch eine Idee ? Ist etwas vielleicht durch den Pumpenausfall kaputt gegangen ?


Vielen Dank.

1 ANTWORT 1

Hallo, 

 

Laut Anleitung 20 Minuten warten und dann erst entriegeln. Falls jemand ähnliche Probleme hat.