Gasola 1601 192R Herst.Nr. 721514715069 Bj.87 Verliert Wasser, oft nachfüllen. Ursache Haarriss??

Seit einiger Zeit muss ich ca. alle 2 Wochen Wasser 8einige Liter) nachfüllen. 

Um auszuschließen, dass im Heizkreislauf ein Leck ist, habe ich alle Heizkörper und Leitungen überprüft und die einzelnen Heizkreise abgesperrt. 

Ist ein Haar-Riss im Kessel denkar? 

Oder welche anderen Ursachen wären denkbar?

 

 

8 ANTWORTEN 8

Hallo,

ich denke, das Ausdehnungsgefäß ist defekt. Das ist ohnehin ein Verschleißteil.

Wenn der WW-Speicher im Kessel undicht wäre, würde der Druck im Heizungskreislauf stark ansteigen.

Theoretisch könnte natürlich auch Wasser über die Heizgaszüge verdunsten. Dann müsste man aber bei abgeschalteter Anlage Wasser auf den Brenner tropfen sehen.

Steht die Anlage im Keller oder in der Wohnung?

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das AGef wurde schon erneuert. Zusätzliches eingebaut.
Ich denke auch an einen Haarriss, aus dem Wasser in die Züge verdunstet.
Mit dem Beobachten bei abgeschalteter Anlage ist ne gute Idee. Danke.
Anlage steht im Keller, der ansonsten bewohnt ist.

>Anlage steht im Keller, der ansonsten bewohnt ist.
Also eher wenig Platz für die Technik, oder? Wie hart ist das Wasser?
Gruß
Heizing

Platzangebot ist nicht groß.
Wasser ist optimal mit 8 Grad dH

Dann hätte hier ich den perfekten Ersatz für den Gasola

https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-333-f-typ-b3tf.html

Pluspunkte geg. Gasola

-Brennwerttechnik
-automatische Verbrennungsregelung Lambda Pro Plus (Kaminfeger nur noch alle 3 Jahre)
-Touchdisplay
-Bedienung über Handy möglich
-geregelter WW-Speicher

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

Wurde bei den MAGs auch drauf geachtet, den Vordruck anzupassen ?

Ja. Der Vordruck wurde eingestellt.

Anm. zu Heinzing: Ja, ich will in 2020 neuen Kessel installieren lassen.
Tendiere aber zu Vitodens 222-f.
Denke, reicht vollkommen aus und ist erheblich günstiger.

Ja sicher, der geht auch. Hat halt kein Touchdisplay und W-Lan geht nur über den Adapter Vitoconnect.

Du könntest den Gasola mal über die Muffenschieber vom Heizkreislauf trennen. Wenn dann immer noch der Druck abfällt, ist es der Gasola. Ansonsten ist die Undichtheit im Heizungssystem.
Gruß
Heizing