Gemeinsame Vorlauftemperatur: Fehler

Seit wenigen Wochen haben wir eine Vitodens 200-W B2HB 4,5-26kW mit Vitoconnect. Im VCare wunderte ich mich bereits am Anfang, dass unter Heizung ein Strich bei Vorlauftemperatur war.

Der Heizungsbauer zuckte nur mit den Schultern. 

Heute loggte ich mich im WebPortal ein, und dort steht unter 

Gemeinsame Vorlauftemperatur Fehler unter

Raumtemperatur Ist steht auch Fehler. 

Ist das so Normal und Richtig?

Ansonsten funktioniert soweit alles normal...., zumindest ich das beurteilen kann.

Grüße....

3 ANTWORTEN 3

Es ist nicht schön, aber normal: Kein Mischer und keine Fernbedienung mit Raumtemperatursensor => keine Werte => Fehler.
Wichtig ist, dass oben bei Codieradresse 38 kein Fehler steht OK = 0 = kein Fehler.

Bestätige
Codieradresse 38 = OK

Hallo,
Die gemeinsame Vorlauftemperatur hängt mit einer verbauten hydraulischen Weiche zusammen, ansonsten wenn kein gemischter Heizkreis oder eine Fernbedienung installiert sind, kann natürlich auch kein Wert angezeigt werden.
Grüße