Was kann da sein!
Störung 95 steht im Display
Nach dem Quitieren geht die Heizung sofort auf Störung
Man hört nur den Mischer wie er sich bewegt.
Die Belüftung des Kessels erfolgt nicht
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du dürftest enweder zu wenig Druck auf der Anlage haben, dass der Wasser/Fülldruckschalter ausgelöst hat oder aber, der Wasser/Fülldruckschalter ist defekt.
Fülldruck der Anlage sollte zwischen 1,3 und 1,7 bar liegen.Bei Häusern durchschnittlicher Höhe.
Der Schalter lässt sich übergangsweise auch brücken. Das müsste, glaub, Stecker mit der 33 sein. Dafür gibts einen Brückenstecker, welcher möglicherweise bei dir hinterlegt ist.
Du dürftest enweder zu wenig Druck auf der Anlage haben, dass der Wasser/Fülldruckschalter ausgelöst hat oder aber, der Wasser/Fülldruckschalter ist defekt.
Fülldruck der Anlage sollte zwischen 1,3 und 1,7 bar liegen.Bei Häusern durchschnittlicher Höhe.
Der Schalter lässt sich übergangsweise auch brücken. Das müsste, glaub, Stecker mit der 33 sein. Dafür gibts einen Brückenstecker, welcher möglicherweise bei dir hinterlegt ist.