Hallo !! Vitodens 333 pumpe bringt fehler C5 pumpe schon getauscht

Hallo !! Vitodens 333 pumpe bringt fehler C5 pumpe schon getauschtinterne steuerung h1 auch schon getauscht

immer noch störung C5

8 ANTWORTEN 8

Hallo blacksamuel,

ist die Busleitung zur Pumpe noch in Ordnung? Eine Sichtprüfung reicht hier nicht aus, bitte mal auf Durchgang prüfen. Lass die Anlage mal ohne die Erweiterung laufen und prüfe dann ob die Meldung C5 immer noch auftaucht.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo !
Kabel durch geprüft io ohne H1 auch fehler C5
nfg

Hallo blacksamuel,

Codieradresse 30:1 ist aber eingestellt, oder?
Ansonsten bitte noch mal den KM-Bus abziehen 30:0 einstellen und die Pumpe für 1-2 Tage stufig laufen lassen. Sollte die Störung dann nicht mehr auftreten ist mit der Erweiterung alles i. O..

Beste Grüße °pa


Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo !
30:1 ist eingestellt habe H1 auch schon getauscht fehler C5 immer noch da

Hallo blacksamuel,

wenn man nach der Störungstabelle geht, bleibt eigentlich nur noch die Pumpe. Für den Servicefall die KM-Busleitung erst mal abziehen und die Codieradresse 30:00 einstellen. Dann sollte die Anlage erstmal ohne Ausfall betrieben werden können.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo !
Habe jetzt mal die externe erweiterung H2 deaktiviert läuft ohne störung kann man die zirkulationspumpe nit an die interne h1
anschliesen laut plan ja was muss ich da noch aktivieren ?
mfg Mario

Hallo blacksamuel,

auf der internen H1 ist bereits die Speicherladepumpe angeschlossen. Die Zirkulationspumpe kann auch alternativ über einen Zeitschaltuhr betrieben werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo !
Habe nun schon an den zweiten anschluss die zikulationspumpe angeschlossen bis jetzt läuft alles super.
mfg Mario