Hallo,

Bei mir wurde eine Vitodens 333-F mit einen 100l internen Warmwasserspeicher installiert.

Der Heizkreis ist über eine Hydraulische Weiche mit einen Mischer und einer Zirkulationspumpe verbunden (Devicon) welcher im Erdgeschoss ein Fussbodenheizung und im Obergeschoss eine Wandheizung versorgt.

Bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Installateur, wurde nur der Heizkreis 2 (wegen Mischer) aktiviert was mir noch einleuchtet. Beim Punkt "Hydraulische Weiche/Pufferspeicher" wurde aber "Nicht vorhanden" eingestellt obwohl ich eine Hydraulische Weiche im System habe.

Mein Installateur begründet die Einstellung damit, dass dies nur für extra Pufferspeicher nötig ist und die Regelung der Hydraulischen Weiche von der Devicon mit übernommen wird.

Hat er damit recht oder muss der Punkt "Trinkwassererwärmung vor der hydraulischen Weiche" eingestellt werden?

 

Gruß,

Daniel

3 ANTWORTEN 3

Hallo dustbox,

bitte teil mir einmal die Herstellnummer deines Vitodens mit.

Viele Grüße
Flo

Hallo,

Also ich habe zwei Herstellernummern im System gefunden:
Herstellernummer Gerät: 7732287907100113
Herstellernummer Heizkessel: 7725091902161112

Viele Grüße,
Daniel

Danke dafür. Bezüglich der hydraulischen Weiche muss eingestellt werden, dass Warmwasser vor der hydraulischen Weiche vorhanden ist.

Viele Grüße
Flo