abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Legionellenschutz

Hallo,

gerne würde ich gegen möglicher Legionellen einmal die Woche das Warmwasser auf eine Temperatur von 60°C erhitzen wollen.

Vitodens 300-W,  S/N 7424 9722 0144 9108

Vitotronic 200 HO1B

Soweit ich nachlesen konnte, muß ich im Codierungsmenü 58:60 eingeben.

Unter 63 müsste ich 63:7 eingeben, wenn ich die Erhitzung einmal die Woche haben möchte, oder?

Beim 4. Zeitplan für WW habe ich Verständnisprobleme:

Z.Zt steht in der Einstellung des WW Zeitplans: 1. Mo - So 5:30-22:00 und unter 2.-4. steht nichts.

Kann ich hier den 2. und 3. Zeitplan leer lassen und nur einen Zeitwert z.B. von ca. einer halben Stunde im 4. Zeitplan eintragen?

Vielen Dank.

Gruß

Jan

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Jan,

 

das kannst du z.b. hier anschauen.

https://youtu.be/bfvjm6R3KAU?t=441

 

Kodierung 63 ist nur gültig, wenn dein Vitodens keinen Außentemperatur Sensor hat.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Jan,

 

das kannst du z.b. hier anschauen.

https://youtu.be/bfvjm6R3KAU?t=441

 

Kodierung 63 ist nur gültig, wenn dein Vitodens keinen Außentemperatur Sensor hat.

Wunderbar! Das ist tiptop erklärt! 😊 Vielen Dank

Top-Lösungsautoren