Leistung drosseln um Brennertaktung zu reduzieren?

Ich habe seit Mai 2018 eine Vitodens 200-W, die aufgrund sehr guter Wärmedämmung vorwiegend im unteren Leistungsbereich betrieben wird. Da der Brenner sehr häufig getaktet hatte, hat der Service-Tecniker im März 2018 die Leistung auf 50% gedrosselt. Was soll mit einer Drosselung der Leistung erreicht werden?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Fennerin,

die Reduzierung der maximalen Heizleistung soll das Brennertakten verhindern. Dennoch sollte man berücksichtigen, dass die Startleistung des Brenners weiterhin 70% der maximalen 100% Heizleistung beträgt. Die 70% dienen zur Flammenstabilisierung und sind fest auf dem Kesselcodierstecker hinterlegt.

Beste Grüße °ro