Maximale VL-Temperatur für Vitodens 200-w B2HF-19

Hallo zusammen,

kann in der Codierung unter C6 der Maximalwert bspw. auf 33 Grad festgelegt und dadurch erreicht werden, dass bei kälteren Temperaturen und laut Kennlinie eigentlich erforderlichen höheren Temperaturen, der Wert von 33 Grad nicht überschritten wird? Da wir bei Minusgraden ohnehin gerne unseren Bullerofen nutzen, möchte ich die Gasheizung dann nur für die Basis-Wärme nutzen.

 

Vielen Dank für eure Hilfe!

Karl (Ahlios) 

1 ANTWORT 1

Die Vorlauftemperatur beim Heizen sollte bei der neuen E3-Steuerung des B2HF mit den Parametern 1192.1 (Maximalbegrenzung Heizkreis 1) und 1193.1 (Maximalbegrenzung HK2) begrenzt werden können.

Ich drück dir die Daumen, dass das funktioniert. Bei mir funktioniert es nicht.

 