abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Mischer geht nicht auf

3 Wegemischer öffnet nicht Vitotronic 200 Typ.KW 5
 
 

Mischer geht auf ZU und bleib so.

Relastest: Mischer geht AUF und geht ZU. Er ist alo i.O.

Vorlauf-Temp. Sensor getestet - i.O.

Habe Vorlauf-Temp. Sensor durch Widerstände ersetzt (simuliert) 620 und 390 Ohm:

--> sporadisches AUF dann wieder ZU, aber nicht reproduzierbar.

Ich gehe davon aus das die Elektronik spinnt.

Frage:

- Kann man das irgendwie testen ob die Elekronikplatte defekt ist?

- Welche ist dafür zuständig? Ist es diese? 7828192 Elektronikleiterplatte

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @oskarlos 

 

Dann ist es in Ordnung.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

29 ANTWORTEN 29

Hallo @oskarlos 

 

Welche Werte sind beim HC M2 markiert, wenn der Motorantrieb sich nicht öffnen lässt?

 

2024-01-30 18_36_11-5851705VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Hallo divanc,

was meinst Du mit "HC M2 markiert"

 

Hallo @oskarlos 

 

Mischheizkreis M2, entsprechend Ihrer Regelung unter 2.

 

VG

oskarlos_0-1706639139663.png

alo diese Werte abfragen?

War auf diese Ebene noch nicht gestoßenn. Kann morgen zu der Heizanlage fahren und das abrufen.

Was hat das zu bedeuten?

 

Hallo @oskarlos 

 

Dass mich diese Werte interessieren.

Der gewünschte Vorlaufwert wird von der Regelung anhand der Heizkurve und der Außentemperatur sowie dem aktuellen Wert des Fühlers berechnet.

Basierend auf diesen Werten muss sich der Motorantrieb des Mischventils bewegen.

 

VG

Vorlauf Soll   0°C  warum???

            Ist  33°C

Fehlerhystorie:

b7  b1  b1  28  28  28  28  20  28  28

Hallo

Da die gewünschte Temperatur des beheizten Zweigs 0 Grad beträgt, ist es normal, dass das Mischventil schließt.
Überprüfen Sie das Heizzeitprogramm sowie das Systemdatum und die Uhrzeit an der Steuerung

 

VG

Hallo @oskarlos 

 

st der Vorrang WW vor Heizen eingestellt, beträgt bei aktiver WW-Heizung die Solltemperatur des Heizkreises ebenfalls 0 Grad.

 

Die Störungen sind wie folgt

 

2024-01-31 10_45_08-5851705VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

2024-01-31 10_45_25-5851705VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

2024-01-31 10_45_48-5851705VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

2024-01-31 10_45_59-5851705VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Serviceanleitung im Anhang.

VG

WW wird mit dieser Heizung nicht gemacht.

Wie kann ich WW Einstellungen prüfen?

Aber es wurde nichts verändert, und plötzlich ist dieses Problem aufgetreten

  • Die Werte für WW erscheinen bei der Prüfung nicht

Hallo @oskarlos 

 

Wenn Sie mit diesem Boiler kein heißes Sanitärwasser erzeugen, dann ist das, was ich geschrieben habe, nicht relevant. Wenn Sie nur einen Mischheizkreis haben, sollte das Anlagenschema 00:3 sein.

Wie die Tag- und Nachttemperaturen sowie das Heizzeitprogramm eingestellt werden.

 

VG

Noch was, hatte ich vergessen zu erwähnen, am Sonntag hat der Mischer kurz ganz normal geregelt. Stunde später wieder nicht

Anlagenausführung ist 00:5

1 HK   Heizkörper A1

2 HK Mischer M2 (Fußbodenheizung)

Hallo @oskarlos 

 

Wie werden die Codieradressen A0, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, C5, C6, d4 UND d5 für den Heizkreis M2 eingestellt?
Zeitprogramm und gewünschte Raumtemperaturen?

 

VG

🤓

So, das Problem gelöst!

Ein Reset hat geholfen, Werkseinstellung. Alles funktioniert normal.

Eine Frage habe ich noch.

Muss nicht der (Programm) Ladebalken im Display nach Einschaltung des Kesselschalters laufen.

Wenn ich ihn bei bestimmter Konstellation überhaupt gesehen habe, dann nur kurz ca. 15mm

Hallo @oskarlos 

 

Wenn es länger dauert, liegt ein schlechter Kontakt an den Kabelanschlüssen zwischen Hauptplatine und Display vor.

 

VG

Nein es dauert nicht länger. Im Gegenteil, entweder es gibt den Balken gar nicht, oder nur sehr kurz

Wie sollte es denn sein nach Power on?

Hallo @oskarlos 

 

Dann ist es in Ordnung.

 

VG

Okay, vielen Dank für die Unterstützung!

Hallo, ich bin's wieder

Leider zu früh gefreut. Am Sonntag war wieder ein Reset notwendig.

Und heute hat der Kessel fleißig geheizt obwohl die Ist Temperatur deutlich höher war als die soll Temperatur.

Da konnte ich auch keinen Reset auslösen.

Nach langem Rumdrücken ist es doch gelungen. Aber die eingestellten Parameter werden nicht verändert.

Frage:

Gibt es eine andere Reset Möglichkeit?

Ist die Elektronik Platte defekt?

Elekronikplatte 7197382

Liegt es an dieser?

20240205_175746.jpg

Hallo @oskarlos 

 

Hier könnte das Problem im Netzteil oder dieser CPU-Platine liegen.

Notieren Sie sich die Seriennummer der Vitotronic 200 KW5, damit ich die Bestellnummern der Ersatzteile überprüfen kann.

 

VG

 
20240129_151304.jpg
Top-Lösungsautoren