Hallo Zusammen,
Ich wollte heute für die Heizperiode mein Pendola PUL15 zuschalten .
Nach befüllen der Anlage mit Wasser..schaltet Sie ganz normal zu, Flamme vorhanden ...nach kurzer zeit kommen blubbergeräuche ob kein Wasser Kreislauf vorhanden ist ..Die Anlage versucht nochmal zu starten nach dem 3. Mal
geht die Anlage auf störung...Fehlercode S 02
Wartung wurde letzte Woche durchgeführt...
Kann mir einer in dem Fall weiterhelfen..?
1 ANTWORT 1

Hallo Yücel15,

 

bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Diese Blubbergeräusche sind meistens ein Anzeichen dafür, dass sich Luft in der Anlage befindet. Wurde bei der Wartung kein Wasser aufgefüllt bzw. nachgefüllt? Ist ein externes Membran-Druckausdehnungsgefäß vorhanden und ist dieses in Ordnung? 

 

Die Anlage sollte gründlich gespült und entlüftet werden. 

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing