Hallo Community,

 

wir haben seit einiger Zeit Probleme mit der Heizung.

 

Die Vitotronic 200 hat Werkseinstellungen geladen.

 

Die Zündblöcke wurden erneuert.

 

Problem 1:

Die Heizung sollte ja morgens gegen 6:00 automatisch einschalten.

Das tut sie nicht.

 

Problem 2:

Um die Heizung wieder in Betrieb zu bekommen muss ich sie mehrmals am Netzschalter Aus/Enschalten damit die Pumpe läuft und der Brenner läuft.

 

Problem 3:

Manchmal bleibt die Heizung auch tagsüber stehen.

Die Zirkulationspumpe wird nicht eingeschaltet oder der Brenner nicht gezündet.

 

Was könnte das Problem sein?

 

Mit freundlichen Grüßen

1 ANTWORT 1

Hallo ThLeiber,

passiert dies auch im Schornsteinfegerprüfbetrieb? Wenn ja, dann ist vermutlich die Grundleiterplatte defekt.

Viele Grüße
Flo