Sind eigentlich alle Vitodens - Brennwertgeräte selbstkalibrierend? Also auch die älteren?
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
18.06.2019
7:10
Alle Forenthemen
Vorheriges Thema
Nächstes Thema
3 ANTWORTEN
3
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Hallo RVel,
nicht alle Geräte mit der Bezeichnung "Vitodens" haben auch eine selbstkalibrierende Verbrennungsregelung. Das ist abhängig von der Gerätegeneration.
Gruß °be
18.06.2019
9:32
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
So ab ungefähr Baujahr 2005.
Gruß
Heizing
18.06.2019
15:50
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Genauer:
Vor 2005 generell nein
ab April 2005 nur Vitodens 300 und 333 mit 13 kW
ab Mai 2006 zusätzlich Vitodens 300 und 333 mit 19 kW
ab August 2007 generell ja.
Details siehe in TopTechnik zu Lambda Pro Control:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Messung-durch-Schornsteinfeger-wie-oft/qaq-p/...
18.06.2019
17:56
Antwort absenden
verwandte Themen
T2w-ze
von
ruesa
Letzte Aktualisierung
26.04.2024
Wasserrohrbruch im Warmwasser Kreislauf?
von
Baymax42
Letzte Aktualisierung
26.04.2024
Optolink-Schnittstelle für Dauerbetrieb geeignet?
von
Annwe89
Letzte Aktualisierung
26.04.2024
Neue Heizung brummt (Brenntwertanlage in Ein-Rohr-System)
von
Andrea-24
Letzte Aktualisierung
25.04.2024
PV-Überschuss für Vitocal 200S steuern - Achtung Anfänger ;-)
von
LonleyCustomer
Letzte Aktualisierung
25.04.2024
Top-Lösungsautoren
Benutzer
Anzahl
Franky
13
divanc
9
MacVito
8
Heizing
4
qwert089
3
Alle anzeigen