Hallo,

im Folgenden eine kurze Beschreibung der Situation. Wäre prima, wenn eine "Einstellanleitung" insgesamt zur Verfügung gestellt werden könnte.

Eingesetzte Technik: Vitodens 300 - 11kW (Installations-/Baujahr 2002); Obere Heizkreispumpe 7456976, VIHU/6 BUS / 70 BUS. 

Codierungseinstellungen: 013:001; 044:020; 045:065

Ursprüngliches Fehlerbild: Pumpe wechselte in kurzen Intervallen ständig zwischen höchster und null Drehzahl.

Deshalb wurde das auf der Pumpe 7456976 aufgesteckte Steuermodul getauscht. Das neu eingesetze Modul ist vollkommen baugleich mit dem ursprünglichen. Problem ist behoben. Pumpe scheint aber dauerhaft in gleicher Drehzahl zu laufen.

Wie müssen die auf dem Module befindlichen 4 DIP Schalter eingestellt sein? Was konkret wird durch diese Schalten festgelegt, bzw. was wird beeinflußt? Wie kann überprüft werden, ob die Steuerung auch tatsächlich in vorgesehener Weise arbeitet?

Grüße 

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo Juergen111,

die Dippschalter müssen beim Vitodens alle auf "off" stehen. Durch die Umstellung wird das Bus-System konfiguriert.

Die Drehzahl ist abhängig von der Außentemperatur. Es kann daher durchaus sein, dass aktuell ein höhere Drehzahl gefahren wird. Kannst du bei der Änderung der max. Drehzahl eine akustische Änderung wahrnehmen?

Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo °pa,

vielen Dank für die schnelle Auskunft. Konte leider erst jetzt in erforderlicher Weise testen.
> Alle Dippschalter sind auf OFF
> Drehzahl bleibt unverändert, auch wenn Codierung 013:001; 044:020; 045:065 verändert wird.
> Drehzahl belibt unverändert, auch wenn das "Bus-Kabel" nicht gesteckt ist.
> Erst wenn das Steuermodul von der Pumpe gezogen wird, bleibt diese stehen.
Evtl. ein Problem mit der "Hauptplatine"? Wie könnte das überprüft werden?

Grüße

Hallo Juergen111,

wenn du das Bus-Kabel einfach abziehst, ohne die Codieradresse 013:00 einzustellen, geht dann die Anlage auf Störung?

Wenn keine Störung angezeigt wird, liegt es an der Regelung vom Vitodens. Diese Platine gibt es allerdings nicht mehr. Eine Alternative wäre dann, die Pumpe auch weiterhin ohne Drehzahlregelung zu betreiben.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo °pa,

Anlage geht nicht in Störung, wenn das Bus-Kabel gezogen wird. Egal welchen Wert in Codieradresse 013 steht. Ich werde die Pumpe, wie vorgeschlagen, ohne Drehzahlregelung in Betrieb lassen.

Vielen Dank für die kompetente Auskunft.

Grüße