Störrung Feuerungsautomat FD

Vidodens 200 W Baujahr 09/2019

Ser.-Nr. 7570782918510118

Es erscheint die Anzeige 

Störung Feuerungsautomat FD und Feuerungsautomat verriegelt - Entriegeln mit R

Wo findet man die Taste R?

Ich habe im Forum gelesen, dass teilweise fehlerbehaftete Magnetspulen verbaut wurden.

Vorab vielen Dank für Ihre Unterstützung.

2 ANTWORTEN 2

Die Entstörungstaste findest unter der linken Abdeckung. Müsste zum Schieben sein.

Und hier noch ein Auszug zur Fehlerbeschreibung:

Zitat:Fehler Feuerungsautomat Zündelektrode, Ionisationselektro-
de und Verbindungsleitungen prü-
fen. Prüfen, ob starkes Störfeld
(EMV) in der Nähe des Geräts ist.
Entriegelungstaste R drücken.
Falls Störung sporadisch auftritt,
Codierstecker austauschen.
Falls Störung permanent vorhan-
den, Regelung austauschen.(Ziatende)

Hallo Franky,

1000 Dank für Deine schnelle Hilfe. Mal schauen, ob die Fehlermeldung erneut erscheint. 

Schöne Grüße aus Brandenburg

Roberto