Umstellung auf Flüssiggas

Was muss bei einer Viessmann Litola, Fabr.Nr.: 752006802325 gemacht werden, um sie statt mit Erdgas, mit Flaschengas zu betreiben ?

Es wäre super, wenn eine fachkundige Person mir hier Auskunft geben könnte.

 

VG

Andreas

IMG_4295.jpg
IMG_4294.jpg
4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Für die Umstellung auf Flüssiggas ist die Bestellung des Umbauteilesatzes 7826675 erforderlich. Die Düsen des Hauptbrenners und des Zündbrenners werden ausgetauscht, der Gasdruck am Gasventil eingestellt und mit dem Abgasanalysegerät gemessen.
Der Link enthält Ersatzteile und Anleitungen für Ihren Kessel.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7520068

 

Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo

 

Die Verarbeitung ist sehr einfach, daher erwarte ich keine Probleme.

 

Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo

 

Der Heizungsbauer bestellt Teile bei Viessmann.
Ich füge auch eine Anleitung zum Zusammenbau des Umbausatzes bei.

 

Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo

 

Der Anschlussdruck für Flüssiggas beträgt 50 mbar, der Arbeitsdruck hinter dem Regler am Gasventil 35,3 mbar.

 

Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Hallo

 

Für die Umstellung auf Flüssiggas ist die Bestellung des Umbauteilesatzes 7826675 erforderlich. Die Düsen des Hauptbrenners und des Zündbrenners werden ausgetauscht, der Gasdruck am Gasventil eingestellt und mit dem Abgasanalysegerät gemessen.
Der Link enthält Ersatzteile und Anleitungen für Ihren Kessel.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7520068

 

Schöne Grüße

vielen Dank!!!

das heißt für einen Heizungsbauer keine große Sache...oder ?

...bekommt man den Umbausatz direkt bei Viessmann ?

Hallo

 

Die Verarbeitung ist sehr einfach, daher erwarte ich keine Probleme.

 

Schöne Grüße

Hallo

 

Der Heizungsbauer bestellt Teile bei Viessmann.
Ich füge auch eine Anleitung zum Zusammenbau des Umbausatzes bei.

 

Schöne Grüße

Hallo

eine Frage Habe ich noch:

Bei der Flüssiggasanlage wird angegeben, das ein Ausgangsdruck von 50mbar anliegt.

Wenn ich in der Anleitung schaue, steht da was von 22mBar...verstehe ich das falsch ?

 

vielen Dank

Andreas

Hallo

 

Der Anschlussdruck für Flüssiggas beträgt 50 mbar, der Arbeitsdruck hinter dem Regler am Gasventil 35,3 mbar.

 

Schöne Grüße

Hallo

Der Umstellsatz ist jetzt da.

Es gibt leider einige Unklarheiten, wo auch mein Heizungsbauer nicht weiter weiß.

Die Luftblende hat andere Bohrungen zum Befestigen und auch der Gasdruckwächter hat einen anderen Stecker wie die Heizungssteuerung...nichts was nicht lösbar wäre, aber kann das sein ?

vielen dank

Hallo

 

Der Ersatzteilantrag für Ihren etapp Heizkessel zeigt folgendes:

 

2022-09-20 11_35_44-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

 

Kannst du Bilder machen von den Teilen die nicht passen.

Schöne Grüße