Umwälzpumpe läuft immer. Anlage Vitodens 200 Typ WB2, war im Sommer komplett aus(ca.6 Mon.)

Witterungsgeführter Betrieb mit Bedieneinheit Comfortcontrol.

Ich habe alle Zeiteinstellungen heraus genommen für Heizung und Trinkwasser. Kein Erfolg.

Auf Werkseinstellung Grundeinstellung mit >|< zurückgesetzt. Kein Erfolg.

Heiztemperatur und Warmwasser auf niedrigsten Wert gestellt. Kein Erfolg.

Auch wenn ich die Bedieneinheit Controlcomfort abziehe läuft die Pumpe. 

Pumpe läuft Tag und Nacht mit voller Drehzahl obwohl sie nicht gebraucht wird.

In der Bedieneinheit ist ein Akku 3,6V . Kann es sein das dieser in den 6 Monaten leer wurde und Werte verloren gegangen sind? Jetzt hat er 3,6V ob leer war vor dem Einschalten weis ich nicht.

Wenn ja welche Einstellung soll ich ändern.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo 1Michael2,

was wird für eine Außentemperatur angezeigt?

Hattest du die Anlage über 6 Monate komplett ausgeschaltet?

Wenn ja, solltest du mal die Codierungen überprüfen.

Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.

Die Batterie hinten in der Bedieneinheit ist lediglich für die Beleuchtung zuständig.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo 1Michael2,

was wird für eine Außentemperatur angezeigt?

Hattest du die Anlage über 6 Monate komplett ausgeschaltet?

Wenn ja, solltest du mal die Codierungen überprüfen.

Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.

Die Batterie hinten in der Bedieneinheit ist lediglich für die Beleuchtung zuständig.

Beste Grüße °be
Hallo,
Ja, war komplett aus. Da ist auch noch ein Akku 3,6 V auf der Rückseite der Platine der Bedieneinheit. Aussentemp ist ok war 15°C
Danke für den Rat, Code schau ich mir an.