abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

VITODENS 200 FE Fehler

Hallo zusammen,
Ich habe in letzter zeit immer wieder eine Störung bei meiner Therme.
Es steht am Display Feuerungsautomat entriegeln mit R.
Wenn ich das mache geht wieder alles, aber nach 1-8 Tagen kommt wieder das selbe.
Was kann ich da machen?
In der Beschreibung steht das ser Kesselcodierstecker oder die Grundleiterplatte defekt sind.
Muss da jemand von Viessmann kommen oder kann das mein Partner vor Ort.
Da der sehr viel Stress hat wollte ich da nicht lange nerven.
Danke schon ml.
Lg Michael
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo, 

Wie du schon schreibst ist es der Codierstecker oder die Platine, vermutlich letzteres. 

Dein Fachbetrieb vor Ort kann eine neue Platine mit Codierstecker bestellen, anhand deiner Herstellnummer und diese auch montieren. 

Grüße 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Schreib mal die Gerätenummer. Handelt es sich um eine ältere Therme mit dem berühmt- berüchtigtem LGMXX, sieht es sehr schlecht aus. HIer müsste mit Sicherheit der LGM getauscht werden, welcher aber nicht mehr erhältlich ist.

Hallo, 

Wie du schon schreibst ist es der Codierstecker oder die Platine, vermutlich letzteres. 

Dein Fachbetrieb vor Ort kann eine neue Platine mit Codierstecker bestellen, anhand deiner Herstellnummer und diese auch montieren. 

Grüße 

7424975002615109 Baujahr finde ich leider nicht
Baujahr ist 2010, geht aus der 8 Stelle der Herstellnummer hervor.
Alles andere siehe mein anderer Kommentar.
Grüße