Viessmann Vitodens 222 Gas Brennwertgerät Fehlermeldung

 
6 ANTWORTEN 6

Magst uns noch mitteilen, welche Fehlermeldung ? Und schreib die Seriennummer des Gerätes hinzu.

Hallo

Fehler 14 bedeutet, dass die Zündung während der Sicherheitszeit ausgefallen ist, die Sie erfolgreich zurückgesetzt haben, aber gleichzeitig wahrscheinlich versehentlich den rechten Schalter für den manuellen Betrieb eingeschaltet haben. Wenn Sie den Schalter auf automatischen Betrieb umstellen, wird Fehler 35 behoben.

Grüße
 

Herzlichen Dank für Deine Nachricht. 

Inzwischen wurde ja von dem Heizungsmonteur ein neer Lüfter eingebaut,  funktioniert aber nur mit meinen alten Zündelektroden. Jetzt muss noch eine Pumpe getauscht werden,  alles ist verrostet und die Pumpe flackert. 20220706_200902.jpg

 

Hallo

Es ist möglich, dass nur das Laufrad der Pumpe blockiert ist. Ich schlage vor, dass Sie die Pumpe zerlegen, bevor Sie sie austauschen, und versuchen, das Laufrad von Hand von der Rückseite der Pumpe aus zu drehen.

Grüße

Ich bin eine Frau, bin handwerklich leider nicht so begabt 

Trotzdem vielen Dank 👍