Hallo,
mein Vitocell 100 v Warmwassererwärmer (ca. 10 Jahre alt) ist mit einer Correx Anode ausgestattet. Diese ist jetzt schadhaft geworden. Kann ich die Correx Anode durch eine Magnesium Opfer Anode ersetzen und kann ich die Magnesium Opfer Anode wie die Correx Anode an den Strom anschließen? Oder mache ich dann etwas falsch, so dass ein Schaden entsteht?
Danke für die Antwort/Kommentare
Hallo,
>>Magnesium Opfer Anode ersetzen
warum willst du dir das antun und diese dann jedes Jahr prüfen?
>>kann ich die Magnesium Opfer Anode wie die Correx Anode an den Strom anschließen
nein das kann man nicht kombinieren.
Was ist denn defekt?
Die Titan Anode
oder der Potentiostat (Steckernetzteil)
Das gibt es beides als Ersatzteil
VG
Wie mein Vorredner schon sagte, kannst Du keien Mg-Anode an ein Correx-System anschließen. Und wenn Du den Tank aufmachen musst, macht es keinen Sinn als Ersatz eine Mg-Anode einzubauen.
Was bedeutet denn genau "schadhaft geworden"? 10 JAhre sind eigentlich kein Problem für ein Correx-System.