Hallo zusammen, 

vielleicht kann mir jemand helfen.

Habe seit 2 Wochen regelmäßig den Fehler F26.

Kundendienst war da- aber anscheinend alles ok.

Gestern dann der Fehler F36(Gebläse).Kundendienst war da- kann nichts finden...

 

 

1 ANTWORT 1

F 36 bei einem Vitocrossal bedeutet, dass die Gebläsedrehzahl nicht den Sollwert erreicht.  Du müsstest beim Abnehmen der Haube zwei sehr dünne Kunststoffleitungen sehen. Schwarz und Blau. Und die werden mit der Zeit brüchig bzw. spröde.  Insbesondere im Bereich der Überwurfmuttern kommt es zu Einrissen.

Das mal überprüfen. Erscheint es irgendwo eher weiss, die Leitung austauschen. Die F26 zeigt keine Flammbildung . Könnte also unmittelbar mit dem Gebläse zusammenhängen.

 

Es wäre allerdings auch möglich, dass die Brennermatrix beschädigt ist. Dazu muss aber der Brennerraum geöffnet werden, um die Matrix prüfen zu können. Bei dieser gelegenheit können auch die Elektroden einer Sichtprüfung unterzogen werden.

Wir hatten kürzlich einen Fall an einem Vitocrossal. Bei ihm hatte sich wohl die Zündelektrode stark verzogen. Dadurch verspätete Zündung, was irgendwann zu einer Verpuffung führte und die Matrix beschädigt hat. Diese war etwa in der Mitte sicher auf 10cm Durchmesser weggerissen.

 

.