Hallo zusammen 

Meine Vitocrossal 300 ist wie tot

Der Brenner versucht zu starten, dann ist ca 2 Sekunden das Flammen Symbol im Display bevor man hört das die Flamme anreißt.

Ich habe bereits die io Elektrode, 

Die Regelung, Den Gaskombiblock und die Zündelektrode gewechselt. Der Fehler ändert sich nicht. 

Das Kabel von der io Elektrode hat bis zur Regelung Durchgang. 

Am Gaskombiregler habe ich einen Gasruhedruck von 24 mbar der beim Start Versuch auf 21 mbar absinkt.

Der Matrix Brenner sieht auch ganz ok für mich aus  

 

Hat noch einer eine Idee wo es dran liegen kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Andy 

 

 

 

5 ANTWORTEN 5

Das sollte zwar bei den neuen Kesseln nicht so schlimm sein, aber hast du am Netzstecker mal Phase Null gemessen?

Die Heizung lief so wie die angeschlossen ist die letzten 10 Jahre. 

Ja, hatte ich auch erst bei einem Brötje Gerät, dann wurde an der Elektrik gebaut und Phase Null vertauscht.

Dann muss ich morgen nochmal messen. Der Fehler war anfangs 1 mal im Jahr, da brauchte man nur alles etwas sauber machen und die Heizung lief. Vor knapp 3 Jahren ist eine pv Anlage gekommen. Vllt haben die da was vertauscht. 

Habe nochmal kontrolliert und einen anderen Monteur an die Heizung gehabt. Leider weiterhin ohne Erfolg. 

Die Phase ist richtig angeschlossen. 

 

Gruß 

Andy