Unsere Vitodens 200 WB2 meldet den Fehler F4 und F1.
Zu F4 steht in der Anleitung das es ein Fehler der Heizkreispumpe ist.
Bei F1 finde ich nichts. Kann das auch mit der Pumpe zusammenhängen?

 

Gruß


Marcel H

3 ANTWORTEN 3

Hallo Marcel,

sicher, dass es Meldung F1 ist oder könnte es auch was anderes sein? Hast du ein Bild, welches du uns zur Verfügung stellen kannst?

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Nein mein Fehler. Der Fehler ist 1:4.
Hatten diesen bereits im letzten Jahr. Dann hauptsächlich morgens. Die Anlage kam dann nicht mehr aus der Nachtabsenkung raus. Habe dann die Temperatur in der Nacht zwei grad erhöht. Das hat das Problem gelöst. Ist jetzt aber wieder zurück.

Welchen Grund könnte dies denn haben?

Dann sollte die Gasversorgung mal überprüft werden. Es kann sein, dass die Gasdrücke nach längerer Stillstandszeit nicht mehr ausreichend sind. Sind diese doch in Ordnung, kann es auch am Gaskombiregler liegen.

Grüße °pa