abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 -W B2HE et mélangeur 7450058 ?

Guten Morgen, Ich werde meinen alten Vitodens 200 gegen einen aktuellen Vitodens 200 -W B2HE aus 2019 eintauschen. Das Problem ist, wie man den Mischer für Fußbodenheizung (7450058) anschließt: Wie schließt man ihn an? Ist es kompatibel oder benötigen Sie eine Schnittstelle? Vielen Dank !

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @FF06 

 

Leider kommuniziert Ihr Heizkessel nicht mit der alten Erweiterung, die für die Kommunikation den KM-Bus verwendet, der neue Heizkessel nutzt die Plus-Bus-Kommunikation.
Zur Ansteuerung des FBH wird eine neue Erweiterung EM-M1 mit der Bestellnummer Z017410 benötigt.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo @FF06 

 

Leider kommuniziert Ihr Heizkessel nicht mit der alten Erweiterung, die für die Kommunikation den KM-Bus verwendet, der neue Heizkessel nutzt die Plus-Bus-Kommunikation.
Zur Ansteuerung des FBH wird eine neue Erweiterung EM-M1 mit der Bestellnummer Z017410 benötigt.

 

VG

Top-Lösungsautoren