abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200-W + Vitotronic 200 heizt trotz Neigung 0,5 und Niveau 2K immer mal wieder auf über 50°C

über 50 °C im Heizbetrieb ist gemeint (bei der WW-Bereitung ist das ja klar), gemäß Kennlinie also eigentlich VL 28 bei 10 °C und VL 37 bei -10 °C. Hab nur FBH direkt am Kessel dran. Heize 24 h durch ohne Absenkung. Moduliert meistens sauber um 30 °C. Warum rennt der Kessel immer mal wieder (kann nicht sagen wie oft, aber täglich) so hoch?

Danke für eure Infos zum Problem.

7 ANTWORTEN 7

Hallo,

Wahrscheinlich nur kurz nach der ww Bereitung, da du ja keinen Mischer hast.

Grüße 

Nein, definitiv nicht, ist unabhängig von der WW-Bereitung, habe nur ein 10-Minuten WW-Zeitfenster pro Tag

10 min? 🤦‍♂️
Auf was steht die Raumsolltempertur?

Wo / wie misst Du die Vorlauftemperatur und wie lange bleibt die Temperatur so hoch?
Vielleicht taktet ja der Brenner, was ja bei geringer Wärmeabnahme zu einem erheblichen Anstieg der Kesseltemperatur führt.

Da ich keine Mischergruppe habe ist die VL-Temperatur gleich der Kesseltemperatur.
Der Brenner taktet nicht. Er heizt einfach manchmal hoch bis auf 52 °C, das dauert vielleicht 5 Minuten, dabei steigert sich langsam die Temperatur. Selbst wenn kaum Wärme abgenommen wird wäre zu erwarten, dass der Kessel abschaltet, wenn der Sollwert gemäß Kennlinie überschritten wird.

Raumtemperatur unverändert auf 20 °C eingestellt

Hallo almoehi65, 

mögliche Faktoren, die mit einspielen könnten, wären verfälschte Sensorwerte von Außen- oder Kesseltemperatursensor. Ggf. mal die Anlage für einen Tag ohne Außensensor betreiben. 

Grüße °pa 
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren