Vitodens 200 WB2 7170316300813101

IMG_4285.png

IMG_4304.jpeg

@dieHeizungsversteher und zu meinem Verständnis:

1. Gehört bei der Trimatik die automatisch Steuerplatine dazu?

2. Ist das die LGM29?

3. Wo finde ich die richtige Art.Nr. der Steuerplatine?

4. Ist die Trimatik / Steuerplatine noch vom Herstellen als Ersatzteil erhältlich?

5. Die Aufsteckplatine VR20 habe ich in der Anlage nicht. Was macht die Platine und was sagt mir das, dass die Platine nicht dabei ist.

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Öhm, du musst die Unterlagen irgendwie durcheinander geschmissen haben. Laut der Nummer handelt es sich um eine Umlauftherme mit 26kW. Die kann aber gar nicht mit einer Trimatik ausgestattet sein. Die Bedieneinheit stellt eher eine Vitotronik 050 dar.

Der LGM, welchen du erwähnst, ist ein sogenannter zusammengesetzter Feuerungsautomat, welcher aus dem LGM und der Platine VR 20 besteht. Wobei die VR 20 im Groben mit der Auswertung der Sensoren beschäftigt ist. Ohne VR 20 dürfte die Anlage aber gar nicht funktionieren.(der LGM und die VR20 sind von einer grossen, grauen Abdeckung hinter der Bedieneinheit versteckt. Sind also ohne Demontage nicht sichtbar. Die VR 20 steckt hierbei senkrecht auf dem LGM. Von daher vermute ich mal, dass du die VR 20 nicht als eigenständige,zweite Platine erkannt hast.)

Zu den Unterlagen:https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170316

 

Um es kurz zu machen: Deine Fragen bilden keinen zusammenhängenden Faden. Gehe besser nicht nach den Unterlagen, welche du bekommen hast, sondern überprüfe, ob die Unterlagen zum Gerät passen. Die Gerätenummer gibst hier ein:https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

 

Der Vollständigkeit halber: Die Trimatik ist natürlich nicht mehr als Neuteil erhältlich. Diese Regelung ist einfach zu alt. Im Falle eines Defekts kann sie gegen eine moderne Vitotronik ersetzt werden.

Der Feuerungsautomat LGM XX hingegen wird nach einer längeren Pause wieder hergestellt. Die VR 20 ebenso.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Öhm, du musst die Unterlagen irgendwie durcheinander geschmissen haben. Laut der Nummer handelt es sich um eine Umlauftherme mit 26kW. Die kann aber gar nicht mit einer Trimatik ausgestattet sein. Die Bedieneinheit stellt eher eine Vitotronik 050 dar.

Der LGM, welchen du erwähnst, ist ein sogenannter zusammengesetzter Feuerungsautomat, welcher aus dem LGM und der Platine VR 20 besteht. Wobei die VR 20 im Groben mit der Auswertung der Sensoren beschäftigt ist. Ohne VR 20 dürfte die Anlage aber gar nicht funktionieren.(der LGM und die VR20 sind von einer grossen, grauen Abdeckung hinter der Bedieneinheit versteckt. Sind also ohne Demontage nicht sichtbar. Die VR 20 steckt hierbei senkrecht auf dem LGM. Von daher vermute ich mal, dass du die VR 20 nicht als eigenständige,zweite Platine erkannt hast.)

Zu den Unterlagen:https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170316

 

Um es kurz zu machen: Deine Fragen bilden keinen zusammenhängenden Faden. Gehe besser nicht nach den Unterlagen, welche du bekommen hast, sondern überprüfe, ob die Unterlagen zum Gerät passen. Die Gerätenummer gibst hier ein:https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

 

Der Vollständigkeit halber: Die Trimatik ist natürlich nicht mehr als Neuteil erhältlich. Diese Regelung ist einfach zu alt. Im Falle eines Defekts kann sie gegen eine moderne Vitotronik ersetzt werden.

Der Feuerungsautomat LGM XX hingegen wird nach einer längeren Pause wieder hergestellt. Die VR 20 ebenso.

IMG_5305.jpeg

IMG_5302.jpeg

 Wenn ich das richtig verstanden habe ist beides wieder lieferbar?

Richtig. Man kann sie auch im Netz reparieren lassen. Ist meist preiswerter.