Vitodens 200 WB2A auf drehzahlgeregelter Umwälzpunpe G-HE KM umrüsten

Hallo,

Meine Vitodens 200 WB2A sollte von meinen Monteur auf eine drehzahlgeregelte  Pumpe (7876412) mit KM Bus umrüsten werden.

Nach dem Einbau stellte sich heraus das der KM Bus Leitungsadaper (A) zwischen Steuerung und KM Buskabel der Pumpe (145) fehlt. Da der Adapter scheinbat z.Z. nicht lieferbar ist läuft die Pumpe seither immer auf 100%.

 

Frage ist nun, ob es möglich ist die KM Leitung direkt an die X3 Klemme 6 und 7 anzuschließen, die scheinbar auch KM Bus Klemmen sind?

Oder kann man die Stecker für den KM Busadapter (Zweipolig) einzeln kaufen?

Gruß

Umbauanleitung .jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

An Stecker X3 6,7 können KM-Bus-Pumpen angeschlossen werden. Der KM-Bus-Anschluss ist intern parallel geschaltet.

 

Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo

 

An Stecker X3 6,7 können KM-Bus-Pumpen angeschlossen werden. Der KM-Bus-Anschluss ist intern parallel geschaltet.

 

Schöne Grüße

Vielen Dank,

Ist dabei auf Polung zu achten?

Viele Grüße

Hallo

 

Die Polarität ist nicht wichtig.

 

Schöne Grüße