Hallo

Ich besitze eine Vitodens 300 mit der Herstellernummer 7148440102122107.

Die Heizung fährt ständig hoch und schaltet sich nach 10 Sekunden wieder ab.Dann beginnt das Spiel nach ein paar Sekunden wieder von vorne.

Wenn ich die Schornsteinfegertaste betätige oder sich die Warmwasserbereitung einschaltet gibt es keine Probleme.

Hat jemand eine Idee was das sein könnte?

Ich werde bald verrückt.

 

Mfg Jürgen

 

4 ANTWORTEN 4

Hi Jürgen,

stelle zuerst mal die Heizkurve so weit wie möglich runter und drehe dafür

die Heizkörper der "warmen Räume" voll auf. Dann wird das besser.

 

Gruß

Fiedel

Hallo

Das habe ich eben versucht und die Neigung auf 0,2 sowie das Niveau auf -12 gestellt sowie alle Heizkörper aufgedreht.Die Anlage fährt trotzdem ständig hoch und runter.

Mfg

Jürgen

Dann muss die Ursache systematisch gesucht werden:

- gibt es Fehlermeldungen

- Wenn du unten an die Rohre fasst - wo geht die Wärme hin?

- läuft die Pumpe hörbar oder ist sie ggf. fest gegangen

- hat der Bypass unter der Therme ggf. angesprochen und die Wärme geht sofort in den Rücklauf

- usw.

- ein Video von der Situation bei abgenommener (weißer) Verkleidung wäre hilfreich

Hallo Fiedel

Fehlermeldung gibt es keine.

Vorlauf hat 38 Grad.Rücklauf kühler.Heizkörper sind auch etwas warm.Pumpe läuft.

 