abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200w

Haben vor 1 Monat eine neue Vitodens 200w bekommen. Seit kurzem Störung Außentemperatursensor f13 ,kann die Störung nicht löschen,Sensor  funktioniert kabelverbindung ist auch in Ordnung Vielleicht weiß jemand was die Ursache ist. 

1 ANTWORT 1

Hallo Hubman, 
 

laut Status ist die Störung weiterhin aktiv. Wurde der Sensor mal direkt mit einem anderen Kabel an der Regelung angeschlossen? 
Wie hoch ist die Spannung am Sensoranschluss an der Regelung? Der Sollwert liegt bei 3,3 V bei abgeklemmten Sensor. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren